以下是引用小麦黑色白色在2018-11-14 10:01:09的发言 >18楼:从头到尾细细看了,很有借鉴意义。 请问一下,液压泵出问题了,没有相关的报警吗?

就我的这次故障排除过程,真因为由于机床制造商的编程者没有仔细推敲设备关联的逻辑,使本应该有提示的报警信息,被“无辜”隐蔽了,作为实际用户很难通过报警信息中获取到,也是我想写这篇文章的初衷。