回复:模拟量模块的电源元件,到底有用没用,是必须用,还是可以不用

LLLWH

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    657
  • 精华

    36
  • 被关注

    50

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-11-16 14:38:37

3楼

展开查看
以下是引用沙鲁在2018-11-16 14:33:38的发言 >2楼

您的意思是这个电源元件是必须装的。

那为啥属于屏蔽套件的一部分?在文档中非屏蔽套件中却不提电源元件?

以下是引用LLLWH在2018-11-16 14:08:27的发言 >1楼:   模拟量模块自身...

引用1楼详细内容:

   模拟量模块自身的供电必须接,模块内有两路电源,是相互隔离的,一路是cpu总线送的5V供接口电路使用,另一个电源24V是模块内A/D转换电路的供电和传感器用电。

是的    不管他提了还是没提,模拟量模块的电源必须接,不然这个模块只能是plc可以识别到,但模拟电路无法正常工作,处理部分不会给出所要的变量。无法使用。