回复:模拟量模块的电源元件,到底有用没用,是必须用,还是可以不用

沙鲁

  • 帖子

    1229
  • 精华

    2
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-10-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-11-16 14:55:11

4楼

展开查看
以下是引用LLLWH在2018-11-16 14:38:37的发言 >3楼

是的    不管他提了还是没提,模拟量模块的电源必须接,不然这个模块只能是plc可以识别到,但模拟电路无法正常工作,处理部分不会给出所要的变量。无法使用。

以下是引用沙鲁在2018-11-16 14:33:38的发言 >2楼:您的意思是这个电源...

引用2楼详细内容:

您的意思是这个电源元件是必须装的。

那为啥属于屏蔽套件的一部分?在文档中非屏蔽套件中却不提电源元件?

以下是引用LLLWH在2018-11-16 14:08:27的发言 >1楼:   模拟量模块自...

引用1楼详细内容:

   模拟量模块自身的供电必须接,模块内有两路电源,是相互隔离的,一路是cpu总线送的5V供接口电路使用,另一个电源24V是模块内A/D转换电路的供电和传感器用电。

感谢指教!

西门子文档真**!

小心驶得万年船
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10590条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。