发布于 2005-07-28 18:10:47
0楼
东方超人,如果你电机本身报闸确实没有问题,而仅仅是延时那点时间,你可以按照你说的那个方法进行控制,我曾经碰到过你这样的情况,最后这样做故障得到了解决,而且我碰到的情况比你这还严重,不用断电也造成有误差.
解决办法;
1、先检查电机抱闸是不是有异常,或确实时间太长,考虑换电机试试;
2、如果Z轴确实很重,确实要考虑平衡装置,对突然断电恐怕应该是最佳方法了!
2、从电气上:
要动轴时,先使能,后打开抱闸
要停止时,先抱住,后断开使能
具体实施就靠你仔细反复分析和测试了,这只能保证在运行过程中出现下滑.如果是突然断电,这是无法避免的!
真诚沟通-共建和谐-开创未来, 我的个人博客:http://www.foxble.com