回复:MPI/DP ,PROFIBUS-DP通讯接口到底有什么区别?

hlxchj

  • 帖子

    63
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2002-05-08 16:17:03

0楼

DP 就是 Profibus-Dp,MPI 是另外一种协议,共同点是物理层都可用RS485传输,。
MPI/DP是指同时支持这两种。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54716条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。