2018-11-17 22:08:37
有一台日系设备,使用九台伺服放大器(非西家),每台都有独立的整流逆变单元,非共直流母线,经由同一个塑壳断路器(下文用QF代指)连接至总进线断路器(期间再无其它任何器件),再接入380V/220V进线变压器,现场故障现象如下:操作人员首先发现显示屏黑屏,维修人员检查后发现24V开关电源损坏,更换开关电源后上电不启动,再仔细检查发现QF跳闸,之后并未作进一步检查,切断总进线断路器后合上QF,再送总闸,伺服部分爆炸,断电检查,九台伺服放大器一台整流二极管、预充电、滤波电容、IGBT全部炸飞,彻底报废,另有两台整流二极管、滤波电容、IGBT各有不同程度损坏,剩下六台静态测量尚好,加三相220V整流也正常,逆变部分无法触发而没有测试问题:目前判断由两种可能1、第一种可能是一台伺服在正常工作中整流部分短路导致QF跳闸,后续未查明故障的情况下再送电致使事故扩大,但是九台伺服的交流进线侧由QF统一控制,理论上一台的整流被击穿,上电后直接相间短路,断路器跳闸保护,短路电流也应仅发生在该伺服内部,会什么会影响损坏其它两台伺服?2、第二种可能是正常工作中,进线电压发生突变,导致同一总线上的24V开关电源损坏,三组伺服损坏,随后的二次送电只是将原来的故障表现的更明显了,对此因为工厂电网质量优良,380V/220V进线变压器也找专业厂家测试良好,所以很难解释成立请各位老师帮忙分析一下,尤其是同一断路器下的独立伺服如何相互影响的?