恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-11-17 22:15:13
37楼
现场一台电机:
功率: 160KW
28/87.9HZ
S1
310/380V
三角形接法
Lw 109dB(A)
553/1743r/min
1.4-28Hz恒转矩,28-87.9Hz恒功率
重量:2050 KG
请问在STARTER里该如何输入参数?
p304[0]
p305[0]
p307[0]
p308[0]
p310[0]
p311[0]
上述参数应该为多少?
最佳答案
额定电压,310V,额定频率,28HZ,额定转速,553rpm,额定功率,160KW
请教大家,我这个电机需要对p0133参数设置吗?不设置好象也没有问题吧?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主