故事作者:kdrjl

最近创作

看看TA的故事

回复:异步电机87Hz应用探讨

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37019
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-11-17 22:44:17

38楼

展开查看
以下是引用学海无止境在2018-11-17 22:15:13的发言 >37楼

 现场一台电机: 
功率: 160KW 
   28/87.9HZ 
  S1 
 310/380V  
三角形接法 
Lw 109dB(A) 
  553/1743r/min

1.4-28Hz恒转矩,28-87.9Hz恒功率  
重量:2050 KG

请问在STARTER里该如何输入参数?
p304[0]
p305[0]
p307[0]
p308[0]
p310[0]
p311[0]

上述参数应该为多少?

 

最佳答案

额定电压,310V,额定频率,28HZ,额定转速,553rpm,额定功率,160KW

 

请教大家,我这个电机需要对p0133参数设置吗?不设置好象也没有问题吧?

 

嘿,问题很巧合,昨天,我也遇到了与你相同的问题,找不着快速调试向导里的电机接法选项,我记得用G120时,是有此选项的。但S120里就是没。于是打电话给西门子的技术支持,他告诉我,G120需要设置,S120不用设置。难怪向导里没有这个选项。


结论是,可以不管P133这个参数,当然,设置它也无妨。

我是你的朋友