以下是引用kdrjl在2018-09-26 11:35:58的发言 >71楼

讨论了这么多,我也差不多看懂了。你这个系统,可能的原因在制动能力上了。就是看500kg以上的翻转,失速那一瞬间的r27和r32。如果超过了电机的额定值,就是过载了。如果没超,那还有调整的空间。

以下是引用名为花生之小白在2018-09-26 09:51:23的发言 >:哥。不好意思啊,只...

引用详细内容:

哥。不好意思啊,只监控了一下午,你说的那两个参数监控参数不是27,32,不过还是找得到的,我暂时休假了,后面我会添加监控

制动回路?抱闸那一块吗?请问

是的,400KG以下全部没有问题,500KG以上就会出现失速

K板主,西门子公司派技术员到我们公司就这问题进行了研究,虽然我当时没在,听说是制动电阻未使用到,我反正是没有弄明白,我今天又回到此客户现场了,就把两个参数修改了下,修改的参数就是制动电阻的参数,可是我的硬件

是4KW变频器,电机3KW,制动电阻选用的是140Ω、500W

然后修改参数是:P219  3.0;

                        P1531 -3.0;

道听途说是什么力矩到达峰值,制动电阻未使用到,确实难以想明白,参数超出硬件范围了,但是就因为这电阻的参数,上翻下翻1顿重物体没有失速了,不知道各位版主能否指教指教

隔了两个月也是今天才到客户这边处理此问题,之前一直忙其他项目的事;