恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-11-18 09:45:04
76楼
讨论了这么多,我也差不多看懂了。你这个系统,可能的原因在制动能力上了。就是看500kg以上的翻转,失速那一瞬间的r27和r32。如果超过了电机的额定值,就是过载了。如果没超,那还有调整的空间。
K板主,西门子公司派技术员到我们公司就这问题进行了研究,虽然我当时没在,听说是制动电阻未使用到,我反正是没有弄明白,我今天又回到此客户现场了,就把两个参数修改了下,修改的参数就是制动电阻的参数,可是我的硬件
是4KW变频器,电机3KW,制动电阻选用的是140Ω、500W
然后修改参数是:P219 3.0;
P1531 -3.0;
道听途说是什么力矩到达峰值,制动电阻未使用到,确实难以想明白,参数超出硬件范围了,但是就因为这电阻的参数,上翻下翻1顿重物体没有失速了,不知道各位版主能否指教指教
隔了两个月也是今天才到客户这边处理此问题,之前一直忙其他项目的事;
请填写推广理由:
分享
只看
楼主