回复: 同一断路器下的多台伺服损坏

hhyx9

  • 帖子

    852
  • 精华

    20
  • 被关注

    41

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-11-18 10:26:16

4楼

展开查看
以下是引用芳季在2018-11-18 10:07:41的发言 >3楼

星型中点接……?

以下是引用hhyx9在2018-11-18 09:28:57的发言 >:一次侧星形,二次侧...

引用详细内容:

一次侧星形,二次侧三角形

 无中性线引入,总变仅仅是用于匹配日本/中国不同的电网电压,三进三出,柜内控制电压再由220V/110V隔离变提供,只有电动机动力线、伺服放大器进线、和220V/24V开关电源线直接接入总进线三相220V