以下是引用芳季在2018-11-18 10:40:59的发言 >5楼

我曾经看到过有文章说明三相变压器两边的不同接法对谐波的抵抗能力,说是有不同的。有一种接法可以对什么波有抑制能力。

但是我完全忘记了。也没有找到相关文章。想借此看看能否遇上有心人,给引荐一下。

24伏开关电源损坏,指的是驱动器内的24伏电源还是独立的24伏电源?

显示屏黑了,是指驱动器本身显示还是操作界面人机界面触摸屏?

首先谢谢解答,24V电源是独立的控制电源,原来也是日系产品,后来改成西家的SITOP了,直接挑了总进线上两相220V作输入的,显示屏由其供电,损坏了自然黑屏,这也是操作人员保修的表象,所以说最开始就是开关电源损坏和至少一台伺服损坏,无法确定这两者之间损坏的因果关系,以及还有两台伺服是怎会坏的,这个判断直接影响后续维修的方案