恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-11-18 11:19:07
8楼
首先谢谢解答,24V电源是独立的控制电源,原来也是日系产品,后来改成西家的SITOP了,直接挑了总进线上两相220V作输入的,显示屏由其供电,损坏了自然黑屏,这也是操作人员保修的表象,所以说最开始就是开关电源损坏和至少一台伺服损坏,无法确定这两者之间损坏的因果关系,以及还有两台伺服是怎会坏的,这个判断直接影响后续维修的方案
暂时想不到是什么原因导致电压会突然上升到烧机的量。
我还想了解伺服炸机的相和24电源是不是同一相,其他的都是不是同一相?
每相都临时或半永久地装压敏电阻,分别三角形连接和星型连接安装两种电压规格各三个压敏电阻,用于以后监视炸毁的情况。
一味猜测线路的突发高压,而又捕捉不到没有证据,对以后来说,只能是都推卸到电源上,不利于……结果还是没有解决问题。
请填写推广理由:
分享
只看