回复: 同一断路器下的多台伺服损坏

hhyx9

  • 帖子

    849
  • 精华

    20
  • 被关注

    41

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-11-18 12:12:08

9楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2018-11-18 11:04:13的发言 >7楼

打开那个电源模块,看是否也是电源侧被烧毁?

如果是,那么,电源电压瞬间超额定电压的可能性比较大。

如果是单相负载,对于变压器的星点如何连接,连接可靠性是有关联的,但是如果是三相负载,还是电源波动超压的可能性大。

至于用一个断路器,没有太大关系,唯一不合理之处就是整定电流的选择,但是,电子保护的相应速度远比电气机械脱口器的动作相应要快的多。


谢谢解答,开关电源倒是没有打开检查过,回头看看,后续还是准备把各个伺服的进线电源分开加装断路器和过压保护