回复:关于G120C应用中固定频率时失速,超速报警如何去调整!!!!

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-11-18 19:16:26

81楼

展开查看
以下是引用名为花生之小白在2018-11-18 09:47:36的发言 >77楼

H板主,西门子公司派技术员到我们公司就这问题进行了研究,虽然我当时没在,听说是制动电阻未使用到,我反正是没有弄明白,我今天又回到此客户现场了,就把两个参数修改了下,修改的参数就是制动电阻的参数,可是我的硬件

是4KW变频器,电机3KW,制动电阻选用的是140Ω、500W

然后修改参数是:P219  3.0;

                        P1531 -3.0;

道听途说是什么力矩到达峰值,制动电阻未使用到,确实难以想明白,参数超出硬件范围了,但是就因为这电阻的参数,上翻下翻1顿重物体没有失速了,不知道各位版主能否指教指教

隔了两个月也是今天才到客户这边处理此问题,之前一直忙其他项目的事;

这算是统一回复哈


以下是引用Haohaobb在2018-09-19 17:00:23的发言 >62楼:    可以让人感觉...

引用62楼详细内容:

    



可以让人感觉你笨,不要让人感觉你懒。

到底是笨还是懒,自己要知道。

以下是引用名为花生之小白在2018-09-19 16:39:03的发言 >59楼:哦,可以这样用的吗...

引用59楼详细内容:

哦,可以这样用的吗?难怪我拉上线后IP冲突了,我马上试试啊,膝下的黄金全送给你,再次跪谢~~~

我这种人只能手把手教,越详细越好,嘿嘿....

以下是引用Haohaobb在2018-09-19 16:21:27的发言 >58楼:我一直想表达的是...

引用58楼详细内容:

我一直想表达的是,你不需要修改目前的硬件组态配置,一样可以用trace。


你在当前项目里面加一个变频器控制单元,及功率单元。ip设置和实际一样的,但是不需要选择主站,就是独立的添加一个变频器。ip和实际设备一致,然后打在线,不用使用左下侧在线访问去调试变频器,那样无法使用trace,也无法上传参数保存到电脑。


如果这样还不理解,只能手把手教了。

以下是引用名为花生之小白在2018-09-19 15:48:28的发言 >:其实我一开始的意...

引用详细内容:

其实我一开始的意思就是,退一步讲,我添加组态的变频器不是在添加设备+驱动 那个地方拉出来的,我是在右侧设备目录+现场其他设备 那边拉出来的,所以驱动调试那边是没有自带traces选项的,那么我调试的时候在左侧 在线访问 去弄的,现在就说回来,我程序下面这样,既然我创建的DB块10个字通过DPRD去读取了变频器反馈10字,是不是里面就有当前电流,转速等参数在我的DB区或者在占用的PLC字里,那我是不是可以在不改变程序和组态情况下,使用项目PLC里的traces去监控记录变频器10个字里的参数,当然肯定没有变频器自带traces里的监控信息那么多,最终我的意思就是是否可以仅靠那10个字里的参数去判断变频器出故障的时候的运行状态,还是就是我traces这10个字的整数的时候曲线图里不记录负值,好像数值也有点偏差~

好吧。。。。。说了这么多,我的心声就是,我不太想改动程序,我改了之后控制不了电机转动了(大哭),对不住各位师傅了,本人资质差又不会表达,希望各位师傅继续帮助我这颗小白菜,跪谢~~~~~~



我记得我在上面曾经建议你修改1531的,k版解释了你设备最终的原因。


我个人的理解就是你制动电阻功率选的有点小,而你设定参数时就按照实际的功率去填了,变频器根据你设定的电阻功率去做制动,因为功率的限制,变频器不敢“使劲”在减速时给电阻加功率,怕电阻烧坏了,现在改大这个参数,变频器敢往上面加功率了,所以制动效果要强很多了。我个人这么理解的。


这时候你需要关注一下你制动电阻的发热情况,因为设定的功率比你实际的功率大,如果电阻发热严重,建议还是换个大功率的,否则可能容易烧坏电阻。

天道酬勤
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。