松下伺服吧。

44 45 46 47专用长线驱动,1200貌似不行吧。

1 2 3 4 5 6是用集电极开路

图上2.3支持24V。

用2,需要加限流电阻,

用3,不加限流电阻。

但是,还有一个关键问题。电流方向问题,按照图片所示为低电平触发,1200本体自带的数字输出是源型的,只有数字量信号板支持漏型输出。