回复:6RA80装置60031故障求教

西门子w

  • 帖子

    136
  • 精华

    4
  • 被关注

    200

论坛等级:侠士

注册时间:2014-11-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-11-19 13:25:49

1楼

F60031 (N, A)“设定-实际”差值太大
信号重要性: -
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)
应答: 立即
原因: 转速控制器的“设定-实际”差值超过了设置的限值。
注释:
r50047[1]: 目标转速(模拟量互联输入 CI: p50590)
r50047[2]: 实际转速(模拟量互联输入 CI: p50591)
参见: p50388 (信息“设定-实际值差1低于阈值”的阈值), p50590 (信息“达到设定-实际值差1”中转速
设定值的信号源), p50591 (信息“达到设定-实际值差1”中转速实际值的信号源)
处理: - 对转速控制器进行优化(p50051)。
- 检查转矩限幅(p50169)。
在…时的反应 N:无
在…时应答 N:无
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无


检索到的答案,希望有用。

检查电机或编码器的好坏及布线抗干扰外,适当调高P500388的转差值,再看看效果如何。如果还不是很好的话,就必须重新进行优化(P50051).