回复:S7300程序中对同一个地址两次使用置位、复位有没有什么不妥?

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17127
  • 精华

    63
  • 被关注

    887

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-11-19 20:38:27

10楼

因为你用的是s,r指令,那么如果sr操作的变量在sr指令不满足动作的条件下,变量的值是保持的。所以你看到的前面置位v101.4和复位v101.4都通了,那么实际v101.4的值是无法保持的。

活到老,学到老!为了生活学习吧!