恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-11-20 08:50:11
84楼
哦,这样呀?我的变频器是G120,不是G120C,所以,我不知道G120C的参数表里没有r27和r32?感觉似乎不会呀?但我没有G120C的参数表。
关于你改的参数P219和P1531这两个参数,都是针对制动状态下的功率限制的,P219是对制动电阻功率的设置,P1531是针对制动状态的功率吸收限制(发电状态变频器从电机吸收发电功率)。
这样就好理解了,以前,你设置的功率限幅不对,所以导致制动能力没有,现在把变频器的制动功率等于电机的输出功率所以可以100%制动发电,给电机提供额定制动力。
P219本来就是制动电阻功率的参数吧,那么说按照常规的,也就是说明书里的标准去选型的,有点难理解的就是感觉超出了标准范畴
请填写推广理由:
分享
只看
楼主