回复精华:奇怪的问题

619

3

2005-07-29 17:18:29

更改硬件组态中CPU属性里Communication项,以315-2 DP为例,CPU默认PG Communication数量为1,OP Communication为1,S7 Standard为12,而Connection的最大数量为16;老型号的各项数量为1,1,8,12等;前面三项的数量加起来总是比最大数量少2,即有2个数量为三项共享,所以300CPU总是最多只能和3台上位机通讯,不能连第4台,只要减少S7 Standard的数量,再增加PG Communication的数量,并保持总数不超过Connection的最大数量即可!若要增加PLC之间的通讯,则OP Communication的数量也要增加。
以上为本人理解,供参考!