一个G120的传动控制系统,其拓扑结构为:CU240E-2和PM250组成,SLVC控制方式。
因为这个系统需要在发电带载连续运行中,实现突加和突减负载的功能,所以,设置了捕捉再启动功能,通过系统发电带载运行状态使能和禁止操作,实现,负载的突加和突减。
过去,因为这种系统均采用VC控制,在激活了捕捉再启动功能以后,没有任何问题。但是采用了SLVC的这个系统,激活了P1200 = 1和P1202 = 40(捕捉电流设置),却出现了问题。启动变频器系统以后,系统就进入了等待状态,大约30s以后,才进入运行状态。很是不解。采用VC控制并没有此问题呀?为什么呢?
一开始,只看到了开机启动等待时间很长的现象,并没有发现这个现象与捕捉再启动的设置有关。还以为装置的硬件有问题呢,工厂化复位以后,再启动变频器,反应实时性很快,没有问题,于是,才确定是用户文件里的参数化设置问题。通过仔细查找和试验,把问题锁定在了捕捉再启动功能设置上了。
将P1202由40改成了100(工厂化设置),就可以了。
但,我不太清楚,为什么采用CU250的VC控制,P1202 = 40 就没事,而采用CU240E-2就有问题呢?我本意是想在捕捉在启动时,把追踪的捕捉电流设置的小一点,让电机的电流变化平滑一些。不过,现在改成100%,在捕捉时似乎也很平滑,和以前的现象不一样了。有些奇怪。