回复:硬件流控制没看懂,老师能看一下我的理解对不?

西家讲师

官方工程师

  • 帖子

    3342
  • 精华

    0
  • 被关注

    33

论坛等级:奇侠

注册时间:2018-05-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-11-21 17:05:07

1楼

首先:TIA PORTAL翻译的不好,RTS切换翻译为RTS始终打开,会令人误解,至今没有更正,可能也是这个功能用的人太少。

其次,RS232的TX/RX 1是负电压,0是正电压,而控制线正相反

第三:手册中也说了,RTS切换用于常规流控,发送方发送RTS信号,待收到接收方的CTS信号,开始发送,否则不发送,如果从发出RTS开始超过等待时间将报错

第四:RTS始终启用是用于连接modem,当modem收到该信号,会给PLC这边发信号

第五:DSR/DTR可用可不用,取决于流控组态。DTR类似于RTS,DTR类似于CTS,不过只在发送开始评价DTR


最后,手册上的流控讲得很模糊也很浅显,有兴趣可以从网上查找相关信息