用S7-200smartPlc控制森兰变频器,变频器的modbus地址为3200H,plc端对应的modbus地址应该是多少,怎么转换?求指导,谢谢!!!
提问者:cn123
200SMART Modbus RTU 主站寻址Modbus RTU 主站指令将地址映射至正确函数,从而发送到从站设备。(地址对应于MBUS_MSG/MB_MSG2 指令的 Addr 输入参数。)Modbus 地址定义如下:● 00001 至 09999 是离散量输出(线圈)● 10001 至 19999 是离散量输入(触点)● 30001 至 39999 是输入寄存器(通常是模拟量输入)● (40001 至 49999)和(400001 至 465535)是保持寄存器所有 Modbus 地址均从 1 开始,也就是说第一个数据值从地址 1开始。有效地址的实际范围取决于从站设备。不同的设备支持不同的数据类型和地址范围3200H转换为十进制为12800,所以如果从站保持寄存器地址从00H开始的话,MBUS_MSG指令的addr写400001+12800;如果从站保持寄存器地址从01H开始的话,MBUS_MSG指令的addr写400000+12800.