这个捕捉电流,设置太小了以后,一个是启动时,系统总在励磁建立中等待(由r2监控所得),一个是直流母线电压也很低,477V左右。开始不知道是捕捉电流设置太小(由r26监控所得),以为装置坏了。


工厂化复位以后,啥事都没,很正常。启动响应时间很短,所以才确认是用户参数文件有问题。最后排查到了捕捉再起动功能有事。


被SINAMICS玩了一把。很是郁闷。