个人能力有限,这里抛砖引玉,希望帮到我们。欢迎大家指正!
1#阀02.03的作用是保证系统压力在65Bar~85Bar之间,这时压力是不断波动的;
2#阀02.02的作用是系统的保安阀。当压力大于211Bar时,02.02打开泄压,保证不对设备和人身造成伤害;
3#阀02.07的作用是平整经过蓄能器储压的压力,保证16S口的压力基本恒定在65bar.
至于频繁工作的阀1#,3#都是不断地在调整的阀门。