大家好!
最近几天和变频器干上了。
系统是AFE共母线回馈系统,DC-BUS 供电。
DC-BUS下面有一台160KW的变频器,维修回来以后安装上去测试使用,0-50%负载使用正常,测试满载时 该变频器上的快熔的B-(负极)炸毁,就像鞭炮一样。那声音真的吓人。
该变频器的快熔炸了以后导致其他变频器的快熔出现了损伤,其他变频器的快熔也出现了一些问题,断断续续电压不稳定,检查AFE的电源电压有680VDC是稳定的,所以立即果断决定把AFE下面挂的所有变频器的快熔全部更换(因为担心快熔出现了损伤导致不稳定)更换完所有快熔以后,所有变频器的DC-BUS与AFE的DC-BUS 电源电压一样该问题排除。
经过初步分析,认为这个变频器维修时供应商偷工减料,模块使用容量不足,电流过大,导致满载时母线电压过高从而炸快熔,并且把挂在DC-BUS上的快熔都炸损了。
这个问题分析还是因为维修回来的变频器容量变小了,导致超载从而拉高母线电压(或者说间接导致AFE控制出现了波动超限)出现的炸快熔问题。
大家认为分析是否合理?