回复:通过 BOP-2 设置 CU240E-2PN 的 IP 地址不成功,不知是何原因?

henry.wang

  • 帖子

    998
  • 精华

    31
  • 被关注

    380

论坛等级:至圣

注册时间:2016-05-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-11-23 22:59:15

2楼

别的参数你设置没,

p8920,设置PROFINET站名称,设置PROFINET站的名称。
p8921,PN IP站地址,设置PROFINET站的IP地址。
p8922,PN站默认网关,设置PROFINET站的默认网关。
p8923,PN站子网掩码,设置PROFINET站的子网掩码。
p8924,PN DHCP模式,设置PROFINET站的DHCP模式。
p8925,PN 接口配置, 设置激活PROFINET站的接口配置,0: 无功能;1: 保留;2: 保存和激活配置;3: 删除配置。

用BOP改IP还是比较麻烦,用电脑改IP和名字比较方便。也不用特殊的适配器,一根网线就可以了。