这个理解差不多
引用12楼详细内容:
师傅 你看我这样理解对吗?用这个接口信号DBX.DBX28.7要求力矩控制方式,而不是距离控制模式,所有FC18设定的距离不是轴要动的距离,而是要达到设定力矩的前提下轴移动产生转矩的最大距离而已。这样理解对吧?? 我设备上一般设置的是5mm,估计不会这么多,真要移动这么多,静态误差监控也要报警了
引用11楼详细内容:
楼主还是没有完全理解。FC18设置的距离,是报警FXS没有到达的最大距离,而不是实际移动距离。这里设定该距离的目的,是不让系统无休止的找下去。
查了很多资料 对于DBX28.7这个借口信号的说明都是说PLC控制轴,这个接口信号和DBX28.7有什么区别??我以前试验FC18用法的时候,当时也没用功DBX28.7这个接口信号,但是试验也是成功的