在受到外力冲击的情况下,此时对位置要求不高,超过它的扭矩限幅,它被动转动就行。
我改了参数,为什么还会报过载呢?
莫非外力冲击太大,伺服电机反应不过来,造成了大的力矩加在伺服电机的输出轴上。
从力矩控制的原理来看,恒转矩和转矩限幅的原理应该是一样的吧,只是一个是保持扭矩,一个是限制扭矩。
对这块一直不是太清楚,还请K版多多指教
是这样,西门子的变频器G120或S120,它有一个故障是设定值与实际值超差的监控比较,当超过监控比较的阈值,就会报堵转,或者过载的信息,而恒转矩控制(包括电流限幅或转矩限幅)应用时,必须要屏蔽此故障,否则就会因设定值与实际值的超差,无端干扰正常的使用。就像你现在这样。我愿意超差,你管不着。哈哈
西门子的sinamics,此类故障号是F7900和F7902,我一般在进行转矩控制的工艺时,会屏蔽这两个故障。否则,干扰你干不了事儿。
记得以前的6SE70和MM4没这类毛病,只要设置了转矩限幅调节和转矩控制,就不会出现类似堵转类的保护,很聪明。现在似乎有点傻。这与设计开发软件的工程师有关。熟悉传动专业的。都会考虑这类的问题。