§ 如果电机仍然使用星型接法,电机不弱磁运行到87Hz时,要求变频器的输出电压为690V。对于实际应用来说,一般变频器供电电网电压已经固定,变频器无法输出690V电压;此外,1LA7060-4AB10电机也无法在690V电压下运行。
针对楼主的以上红色字体我有一些疑问,380输入的电源,难道通过变频器真的做不到高于380输出的电压?
如果是AFE共母线系统呢?我们现场有一台设备,使用的是AFE共母线系统,所有逆变器采用DC-BUS(720VDC)供电,AFE的输入电源是380VAC 通过整流以后得到540VDC左右的电压然后AFE再在这个540VDC的基础上提升*1.35倍得到718VDC左右的电压给下面的所有逆变器进行供电,下面所有逆变器带的电机都是 500vac的。
虽然这里讨论的不是690V的电压等级,但是事实上证明通过变频器是可以有办法驱动高于输入电压等级的电机的。事实上AFE也是一台变频器。通过窍妙的组合后就可以做到这一点。