回复:PLC将ENABLE OPERATION由1变0后,变频器的状态字run 多久之后会变为0?????????

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21468
  • 精华

    405
  • 被关注

    1508

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-11-27 01:52:42

5楼


设置延时是有问题的,不提倡。


真正的解决方案是评估状态字中的“去磁”的标志位,这时变频器真实转速接近零速并且输出关断

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download