首先S7-1200没有V区的概念,只在S7-200或者S7-200 SMART里面有。
其次,M区和DB块都是储存S7-1200的数据、中间过程变量、上位机设定值的地方,这么说吧,除了输入输出,剩下的数据都在这里面。
然后M区和DB区有使用上的细节区别:
M区可以直接使用,不用像DB一样新建才有。
M区主要是一些基本数据类型的,作为中间变量使用,很多复杂的数据类型不支持,例如结构体、UDT、DTL、字符串等;
M区没有优化块的概念,而DB块的优化非优化概念是S7-1200/1500与S7-300/400的一个重要区别;
DB有普通的全局DB,以及FB的背景DB,M区没有。
而OB组织块是用来调用程序中的FC/FB的,主要有程序循环OB,也就是主要执行程序的MAIN(OB1),其他比较常用的是循环中断OB(OB30),这是定时执行的,一些诊断OB,当有故障时自动执行,启动OB,使用该OB,则在启动CPU先执行一次,然后进入程序循环OB,OB91、OB92用作运动控制时自动执行的OB等。