回复:840DSL系统Xs轴出现231820编码器drive-cliq报文错误故障原因5

gelu172

  • 帖子

    1370
  • 精华

    32
  • 被关注

    171

论坛等级:至圣

注册时间:2010-09-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-11-27 15:51:01

8楼

展开查看
以下是引用执着探路者在2018-11-27 13:14:45的发言 >7楼:最终我硬着头皮将驱动侧Xs轴电机编码器drive-cliq的屏蔽层断开,相当于单端接地,未再出现报警。

说明你的机床,EMC问题相当严重,电磁干扰有必要去关注并解决,否则后患无穷。