恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-11-27 17:31:31
7楼
所谓的双手同时按钮输入PLC的信号从PLC层面看还是有时间差的,人手操作左右手完全一致是小概率事件,楼主的程序只需做小幅改动即可一定程度上防止两个输入点接入同一按钮造成的功能丢失。做法是最后一行输出L10.0的条件是LD11必须有合适的时间差,a
如果你忽略这种概率,那么……你机器一个个班都说有两三十次按了没反应的。人的感觉,总是不自觉地同时按,那怕按钮一个朝上一个朝下。50次总有一次中的。但是连续4次8次16次中,就基本没可能了。我那记忆B字节里,还有5个位是空的。这里可以做大量的文章。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主