回复:840DSL系统Xs轴出现231820编码器drive-cliq报文错误故障原因5

执着探路者

  • 帖子

    648
  • 精华

    5
  • 被关注

    43

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-11-28 08:47:41

9楼

展开查看
以下是引用gelu172在2018-11-27 15:51:01的发言 >8楼

说明你的机床,EMC问题相当严重,电磁干扰有必要去关注并解决,否则后患无穷。

以下是引用执着探路者在2018-11-27 13:14:45的发言 >7楼:最终我硬着头皮将驱...

引用7楼详细内容:

最终我硬着头皮将驱动侧Xs轴电机编码器drive-cliq的屏蔽层断开,相当于单端接地,未再出现报警。

对!我们分析也是干扰导致的,但是干扰看不见摸不着,检查机床电柜的EMC没有发现问题啊!

奇怪的是断开一端屏蔽,就不报警了。

另外,为什么其它的轴没有出现报文报警。