回复:840DSL系统Xs轴出现231820编码器drive-cliq报文错误故障原因5

gelu172

  • 帖子

    1370
  • 精华

    32
  • 被关注

    170

论坛等级:至圣

注册时间:2010-09-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-11-28 09:22:53

10楼

展开查看
以下是引用执着探路者在2018-11-28 08:47:41的发言 >9楼

对!我们分析也是干扰导致的,但是干扰看不见摸不着,检查机床电柜的EMC没有发现问题啊!

奇怪的是断开一端屏蔽,就不报警了。

另外,为什么其它的轴没有出现报文报警。

以下是引用gelu172在2018-11-27 15:51:01的发言 >8楼:说明你的机床,EM...

引用8楼详细内容:

说明你的机床,EMC问题相当严重,电磁干扰有必要去关注并解决,否则后患无穷。

以下是引用执着探路者在2018-11-27 13:14:45的发言 >7楼:最终我硬着头皮将驱...

引用7楼详细内容:

最终我硬着头皮将驱动侧Xs轴电机编码器drive-cliq的屏蔽层断开,相当于单端接地,未再出现报警。

这个问题可以用电网测试仪来测试,对相关的机器使用并进一步分析,再有效控制源头的频率,比如讲、将源头的中频加热炉等特殊设备单独拉线,不共用一个电网,以及加装对应频率过滤的滤波器等措施,可以大幅度减小电磁干扰。

关于只有这轴报警,我认为比较正常。木桶能装多少水,取决于最低的一块木板。你这电机报警阀值最低,当然先报它,其他的电机不是没有影响,只是没有到达阀值而已。你可以去看看各个轴的r2122,警告阀值够的话,可能已经有部分发出警告了,只是还没到报警的层次。平常不妨关注一下。