现公司一台使用西门子840D系统的车床,Z轴(14米长)使用海德汉光栅尺的全闭环系统,加工工件时“起台”即光洁度很差。
首先在Z轴全闭环下,移动Z轴再停止,发现Z轴停不稳,Z轴电机连接的齿轮来回转动找位置,判断Z轴的反向间隙应该很大了。
再将Z轴改为半闭环后,用百分表测量出反向间隙达到1.4毫米(我们这习惯叫法1.4个),后机械上对Z轴的一套消隙机构进行检查修理(我搞电气的,具体怎么调的也不懂),修后再测反向间隙减小为0.55毫米(我们这习惯叫法55道),然后再上工件加工试验效果还是不行(一样起台)。
这样机械上没有办法了,让我电气上做螺距误差补偿。
请问做螺补,在现在反向间隙55道的基础上补,有效果吗?做完后能保证全闭环下该轴挺稳,不会来回找位置吗?
螺补正常情况下,是反向间隙为多少时做?
在简明调试手册上西门子官方也没说明,这些年我也使用激光干涉仪对公司几台数控车床做过螺补,都是在测出反向间隙20多道的基础上做的,觉得超过了30道再做螺补也无法消除这样的问题,个人愚见。
麻烦比较了解这方面的大神为小弟详细说明下,万分感谢!