以下是引用welkin3061在2018-11-28 08:24:11的发言 >

过几天等买的CU320-2PN到货了接上试试看,SMC10和SMC20都有,看看哪个能用,原来接线图上有个脚是8V,不敢随便往CU250S上接,SMC10和SMC20好像也没有设置8V电源的吧,别把编码器给烧了,外面变个8V做电源(共地)可行吗?

另外,CU320-2PN能通过下方的RS232烧写Bootloader吗?类似之前6ES70可以在上电前播上升级线就可以刷Firmware修复板子的软件故障,有个CU320上电后所有灯全亮,西家售后说无维修价值了 ~

第一,要看说明,旋变就是外部供电的,模块自己没电源提供给旋变;


第二,旋变外部供电,自己的电源和地端,与模块不要发生关系。模块只接受3组信号,就两组差分的信号,一组励磁的信号。模块的地都是接信号线的屏蔽层的。不是电源的参考地。


最好还是与西门子的销售技术支持确认好了,再接线使用。


关于S120与6SE70的硬件系统都不一样,过去的刷程序用电缆线挂上位机,现在就是CF卡,把一个固件版本的卡插进去,上电后自己自动就把装置程序刷了。要比以前更简单了。