细心读了这个问题极其所有贴子,真感到这个问题有点乱,我的看法是从头彻底的清理一遍为好:
校验压力变送器,
单独启动运行变频器,
清理电缆线的布置,特别注意屏蔽与接地,
上载PLC程序并保存,然后编个小程序测试一下PLC的正确性,
细读一下上载的PID程序,分析一下有没有问题,OK后再下载,
然后再细心调试PID参数
最后要记下调试好的参数,或写到程序里,或写到DB里,