以下是引用yming在2018-11-28 10:40:53的发言 >3楼

如果实际使用,运行时,没有导致运行中断,仅仅是诊断缓冲区的遗留故障F8501,就不用管它!

这是每次系统断电导致的故障。(每天、每次断电都会产生)最终会在驱动、IO控制器遗留许多8501。

这是由于驱动-IO控制器停止过程并不同步产生的。


如果是运行时产生的。那就要检查网络了。

一般RT控制,使用交换机。其中一个口连接(WiFi)路由器比较好。


就是运行三五天突然停住了,驱动和变频器上都显示报错8501,一开始是分别都连在路由器上,三个口,一个PLC,一个驱动,一个变频器,前天改成了路由器上只连了PLC,PLC本身是两个网口的,然后驱动和变频就串起来接到PLC上,只能再看看是否还报警了