回复:PID无扰动切换怎么把设定值改变了呢。有点不理解。

手机用户20180820N4BH6N

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2018-08-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-11-29 16:09:58

3楼

展开查看
以下是引用zhangli0在2018-11-28 20:09:29的发言 >1楼

你看了谁的pid帖子这样告诉你的?单回路pid设定值都是控制指标,你改了指标,那么还平稳吗?只有串级的pid的副环才可以这样做。

大侠我看不少写pid无扰动切换都是这么说的啊,西门子官网也是这么写的我都蒙了有点啊。球详细讲解啊

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9004条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。