回复:PID无扰动切换怎么把设定值改变了呢。有点不理解。

西山炮台

  • 帖子

    148
  • 精华

    7
  • 被关注

    11

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-11-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-11-29 16:22:05

4楼

展开查看
以下是引用手机用户20180820N4BH6N在2018-11-29 16:09:58的发言 >3楼

大侠我看不少写pid无扰动切换都是这么说的啊,西门子官网也是这么写的我都蒙了有点啊。球详细讲解啊

以下是引用zhangli0在2018-11-28 20:09:29的发言 >1楼:你看了谁的pid帖子这...

引用1楼详细内容:

你看了谁的pid帖子这样告诉你的?单回路pid设定值都是控制指标,你改了指标,那么还平稳吗?只有串级的pid的副环才可以这样做。

你整反了吧!

是自动转手动的时候,将输出值传给手动给定值吧?

而不是手动转自动的时候。