以下是引用名为花生之小白在2018-11-29 09:10:29的发言 >5楼

就是运行三五天突然停住了,驱动和变频器上都显示报错8501,一开始是分别都连在路由器上,三个口,一个PLC,一个驱动,一个变频器,前天改成了路由器上只连了PLC,PLC本身是两个网口的,然后驱动和变频就串起来接到PLC上,只能再看看是否还报警了

以下是引用yming在2018-11-28 10:40:53的发言 >3楼:如果实际使用,运行...

引用3楼详细内容:

如果实际使用,运行时,没有导致运行中断,仅仅是诊断缓冲区的遗留故障F8501,就不用管它!

这是每次系统断电导致的故障。(每天、每次断电都会产生)最终会在驱动、IO控制器遗留许多8501。

这是由于驱动-IO控制器停止过程并不同步产生的。


如果是运行时产生的。那就要检查网络了。

一般RT控制,使用交换机。其中一个口连接(WiFi)路由器比较好。


是使用普通民用路由器吧?

普通民用路由器上的局域网端口,会有一些流量控制、非注册IP会有时间控制等等功能,这些会干扰。

(如果非要这样用,需要在路由器上,给它们分配永久IP。)

所以,一般RT,应该用无管理功能的普通交换机。交换机的一个口,接到路由器上即可。

对于,PLC与驱动串联拓扑也是可以的。它们自成一个网络,不会因为网络交换机挂掉而中断。