回复:大家好,问一下关于使用 AT 函数在 S7-SCL 中构造一个 ANY 指针的问题

ws0866

  • 帖子

    1089
  • 精华

    8
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-03-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-11-30 10:50:47

2楼

展开查看
以下是引用imycat在2018-11-29 17:14:09的发言 >1楼

Test1.ANY_id:= 16#10; //这个不知道是什么意思用改吗

16#10 是指针, 只要是ANY POINTER FOR DATA, TIMER, COUNTER, BLOCKS都是10


Test1.Source_DataType:= 16#2;

1是BOOL, 2是BYTE,3是CHAR, 4是WORD,5是INT, 17是FB,18是FC


一般都是2,很少用其他的

比如 P#M12.0 BYTE 20


你喜欢也可以用0, NULL TYPE

P#P0.0 VOID 0, 嘿嘿



ANY不可以指向I,Q和M区吗?谢谢