回复:电机三相全部接地,但变频器仍旧可以运行,无报警

树林

  • 帖子

    120
  • 精华

    2
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2004-06-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-11-30 15:46:22

15楼

 "不是拆除,是根本没有,而且这台电机是变频器直连的。而且也没有接短接片的地方",估计3相绕组还是连着的,没有断开,所以测量三相间绝缘为零了,否则,如三相相间绝缘为零,三相对外壳绝缘为零,那电机不可能转!

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3151条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。