以下是引用树林在2018-11-30 15:46:22的发言 >15楼

 "不是拆除,是根本没有,而且这台电机是变频器直连的。而且也没有接短接片的地方",估计3相绕组还是连着的,没有断开,所以测量三相间绝缘为零了,否则,如三相相间绝缘为零,三相对外壳绝缘为零,那电机不可能转!

说的非常的正确,如果真正的相间短路,变频器不可能还能正常工作的,应该就是内部连接上了。