回复:电机三相全部接地,但变频器仍旧可以运行,无报警

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23147
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-11-30 16:40:38

22楼

没错。如果变压器中点不接地,或者高阻接地的,是IT电网。

这时,电机的某相绝缘对地漏电/短路时,变频器没有Y电容(输出中点电位经Y电容连接至PE的),是允许继续运行2小时的。但不能长期运行。