回复:电机三相全部接地,但变频器仍旧可以运行,无报警

hhyx9

  • 帖子

    849
  • 精华

    20
  • 被关注

    41

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-11-30 17:37:44

31楼

展开查看
以下是引用羊7017在2018-11-30 17:16:53的发言 >29楼

假如如您所说是单相对地,那变频器就检测不到电机接地了吗?

以下是引用hhyx9在2018-11-30 17:09:01的发言 >27楼:我觉得这就是Y型电...

引用27楼详细内容:

我觉得这就是Y型电机单相对地,正像你所怀疑的,再看铭牌估计是内部连上了,所以从头到尾没有真正量到过相间的绝缘,只是因为电机功率大,三相阻值太小所以用万用表量下来三相全部对地,相间也对地(兆欧表就更不用说了)

这是考基本功了,说实话我也答不上来,只是怀疑可能IT接地致使故障电流太小没达到变频器的阈值,具体原因可能要论坛里的大神来解答了