以下是引用yming在2018-11-30 16:40:38的发言 >22楼

没错。如果变压器中点不接地,或者高阻接地的,是IT电网。

这时,电机的某相绝缘对地漏电/短路时,变频器没有Y电容(输出中点电位经Y电容连接至PE的),是允许继续运行2小时的。但不能长期运行。

这时的变频器运行,相当于电源三相在轮流对地短路


大神可以详细说明一下吗,如果如您所说是电流太小无法检测到,那是不是在IT系统下,变频器的对电机接地的检测功能实际上是失效的?因为我们还剩六台电机,如果变频器无法检测电机是否正常,对我们来说有很大的潜在隐患。且不说电机价格问题,一旦电机故障,拆修耽误的工期也是很麻烦的事。