与各位汇报一下故障处理情况,更换了三个损坏的伺服和24V开关电源,逐个逐级上电测试正常,设备运行了一周,最后也请其他专家帮忙分析过了,认为是24V开关电源损坏,导致伺服供电丢失,逆变侧IGBT触发脉冲紊乱导致的,解释的比较牵强,后续再观察观察