以下是引用菩提随风在2018-11-29 21:03:21的发言 >楼主

变频器正常运行报F015故障,检查电流互感器和电机转速编码器均正常!(用正常运行的另一台变频器更换测试)。现在变频器开环运行正常,闭环运行就出现警报跳停!无法正常使用!电机1300KW,基本测试正常!所有负载已经脱掉空载测试!测试显示波形异常,有三角波和丢波现象!请问有遇到过类似问题吗?

如果开环能满足运行要求就用开环吧。否则就要好好处理编码器反馈系统,换一下CUVC试试